| Общие темы Общие темы, обсуждения всего наиболее наболевшего и важного на текущий момент... |
![]() |
|
|
Опции темы |
|
|
#1 |
|
Местный
Регистрация: 23.12.2020
Сообщений: 248
|
Є обладнання яке має працювати навіть при довгому зникненні мережі. Стоїть воно у технічному приміщенні. Які батареї має сенс розглядати?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Местный
Регистрация: 15.12.2020
Сообщений: 226
|
У знайомого на вузлі зв'язку головною проблемою були не короткі відключення, а ситуації коли мережі немає багато годин поспіль. Через це звичайний підхід з невеликим запасом батарей їм не підходив, довелося враховувати частоту розрядів, зарядне обладнання і ресурс. Серед варіантів окремо дивилися https://pulsar.kiev.ua/ua/categories/schelochnye щоб зрозуміти чи мають сенс щелочні АКБ саме для такого режиму. Ще вони перевірили температуру в приміщенні протягом року, бо вона там гуляла сильніше ніж очікували. Я б для довгого резерву теж рахував не одну аварію, а те як система поводитиметься при регулярній роботі протягом років.
|
|
|
|
![]() |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|